ElectricalA
ETO
Pozdrav svima.
Evo sam zajedno sa J.D.-om, argentinskim elektronicarem.Valjda ga kolege sa Jewel klase poznaju bolje I duze, ja tek par tjedana.
Bez uvreda prema ikome ovo je prvi elektronicar kojeg susrecem da u malom prstu ima cijele familije chip-ova,zna bez prethodnog uvida u data sheet-a osnovnu dijagnostiku obaviti- tipa provjeriti razinu napona napajanja ,postojanje oscillator clocka-a itd.
HMI display koji je riknuo detektirao u detalj sto na ploci ne radi.
Posmacni registri, memorijski chipovi,protokoli, tipicne konfiguracije odredjenih vrsta sklopova- you name it.
Usput objasnjava ako ste zainteresirani slusati.
Carrier Comfort network ima u malom prstu-steka nam trenutno jedna kartica koji radi serijsku komunikaciju chiller-a sa Valmarine-om i local operating panelom.
Covjek rjesavo te iste problem na Pearl-u, ima spremne memorije I potrebne alate (doduse sada ne jer je promjenio brod) te je -po njegovim rjecima- cijelu Jewel klasu opskrbio sa spare memorijskim modulima Carrier programa.
Viscosense 3 viskozimeter koji je zablokirao I nije prolazio boot up sekvencu-utvrdio je da mu je log file zapis pun, kad smo prikopcali sensor( doduse van cijevi goriva) prosao je boot up.
Ne moram spominjati da nigdje u upustvima nije definirano da bi bilo dobro dizati I provjeravati SD karticu sa ploce interface-a viskozimetra prije zakljucka da se ista mijenja.
Uglavnom pozitiva....
Evo sam zajedno sa J.D.-om, argentinskim elektronicarem.Valjda ga kolege sa Jewel klase poznaju bolje I duze, ja tek par tjedana.
Bez uvreda prema ikome ovo je prvi elektronicar kojeg susrecem da u malom prstu ima cijele familije chip-ova,zna bez prethodnog uvida u data sheet-a osnovnu dijagnostiku obaviti- tipa provjeriti razinu napona napajanja ,postojanje oscillator clocka-a itd.
HMI display koji je riknuo detektirao u detalj sto na ploci ne radi.
Posmacni registri, memorijski chipovi,protokoli, tipicne konfiguracije odredjenih vrsta sklopova- you name it.
Usput objasnjava ako ste zainteresirani slusati.
Carrier Comfort network ima u malom prstu-steka nam trenutno jedna kartica koji radi serijsku komunikaciju chiller-a sa Valmarine-om i local operating panelom.
Covjek rjesavo te iste problem na Pearl-u, ima spremne memorije I potrebne alate (doduse sada ne jer je promjenio brod) te je -po njegovim rjecima- cijelu Jewel klasu opskrbio sa spare memorijskim modulima Carrier programa.
Viscosense 3 viskozimeter koji je zablokirao I nije prolazio boot up sekvencu-utvrdio je da mu je log file zapis pun, kad smo prikopcali sensor( doduse van cijevi goriva) prosao je boot up.
Ne moram spominjati da nigdje u upustvima nije definirano da bi bilo dobro dizati I provjeravati SD karticu sa ploce interface-a viskozimetra prije zakljucka da se ista mijenja.
Uglavnom pozitiva....