Brodski elektricari

moj muz je radio na odrzavanju liftova preko 5 godina. dosta specifičan posao i trebalo mu je godinu dana na poslu da bude koliko toliko samostalan. nisam sigurna da ucenje teorije moze imati velikog ucinka kad bi stali pred pokvareni lift. ako znate na koju firmu idete saznajte koje liftove koriste pa nabavite sheme od tih proizvodjaca-to mi jedino pada napamet.
 
struja feat strojar

struja feat strojar

Evo ekipa, jedno generalno pitanje. Kako se snalazite u suradnji sa strojarima, da li vise pomazu ili smetaju? Kooperacija sa upraviteljima?
 
Evo ekipa, jedno generalno pitanje. Kako se snalazite u suradnji sa strojarima, da li vise pomazu ili smetaju? Kooperacija sa upraviteljima?

Nemozes rec da ti smetaju jer bez uzajamne suradnje strojara I struje stvar nebi uopce funkcionirala na brodu
 
Evo ekipa, jedno generalno pitanje. Kako se snalazite u suradnji sa strojarima, da li vise pomazu ili smetaju? Kooperacija sa upraviteljima?
Svak ce tu vodu na svoj mlin ali ima svakakvih i jednih i drugih...tako da ti je za prvu ruku nepotrebno generalizirat, a za drugu prilagodi se okolini pa ce ti bit lakse
 
Zanima me sto se od instrumenata nalazi na brodu, dali je potrebno/dozvoljeno na brod ponjeti vlastite instrumente, tracker, osciloskop, leakage klijesta i sl.
 
Zanima me sto se od instrumenata nalazi na brodu, dali je potrebno/dozvoljeno na brod ponjeti vlastite instrumente, tracker, osciloskop, leakage klijesta i sl.

Bio sam na brodu di sam imao čajniz jedan jedini multimeter i niÅ¡ta viÅ¡e,a ode di san sad dobro i male dice nema koliko ima instrumenata premda ni potriba,dovoljan jedan pravi FLUKE :D
Zavisi od kompanije ,ako ideš na Splisku ponesi sve šta imaš,a ako ideš na Mitsui-a ne triba ti ništa:hihi
 
A di ste banderašijo !!!!
I kako je , drma li :uzdravlje
Vidim zadnji post iz osmog mjeseca , ošli i vi u kurac , ehehheehehehhe
 
Alooooo Chorke, nesričo, krava te ubola... Hhahahahaha
A di si? Jesi upisa ETO kurs?
Nad smo već kod toga koliko vas je upisalo, jer mi u Å ibeniku evo zavrÅ¡avamo za koji dan, ispit 05.12.
SRITNO SVIM MOJIM BANDERAÅ IMA(Chorke, High Voltage.....)
 
Vratio se i odlazi :p
Ortalano jeboga patak , tebe teže nać ovih dana nego Å ukera
Jesam upisao sam kurs ETO-a ( učiteljica mi generacija ) ali malo sporije ide jer u isto vrijeme pohađam kurs za Djeda Mraza , pa se nadam da će sve biti gotovo tamo negdje u prvom mjesecu kad ću dati odmah STCW A-99 za Božić Batu
Zajebavam se , tek sam doÅ¡ao nakon dugo vremena na moru ( imam 475 dana na poreznoj ahaah) .Čujemo se , pozdrav
 
Last edited:
Liftovi !!!

Liftovi !!!

Bok ekipa dobar dan :cool:

Dali mi može reči malo o održavanju liftova na brodu.Å to najčeÅ¡če Å¡tekaje? Å ta triba paziti ,kakav je safety pri pristupanju posla.Prvi put se susrečem s liftom pa neman taj expiriance :cool::cool:

Fala lipa
 
Bok ekipa dobar dan :cool:

Dali mi može reči malo o održavanju liftova na brodu.Å to najčeÅ¡če Å¡tekaje? Å ta triba paziti ,kakav je safety pri pristupanju posla.Prvi put se susrečem s liftom pa neman taj expiriance :cool::cool:

Fala lipa


a ništa standardno. Znaju zajebavat vrata svako malo.

Jednom mjesečno pregledaÅ¡ vodilice, ulje, vrata i emergency rasvjetu i to je to.

i zlatno pravilo Ne diraj ako radi
 
pozz ljudi

pozz ljudi

a ništa standardno. Znaju zajebavat vrata svako malo.

Jednom mjesečno pregledaÅ¡ vodilice, ulje, vrata i emergency rasvjetu i to je to.

i zlatno pravilo Ne diraj ako radi

evo zanima me jedna stvar u vezi ass elektricara..dakle kad se odradi kadetura nakon toga je potrebno ici polozit (eto) brevet koliko sam uspio razumit i sta kad rjesim taj eto brevet sta dobivam sa tim dali nakon toga certifikata postajem brodski elektricar?? i zanima me kakve su sanse da se vratim na isti brod nakon odradene kadeture i polozenog eto breveta
 
:):)
evo zanima me jedna stvar u vezi ass elektricara..dakle kad se odradi kadetura nakon toga je potrebno ici polozit (eto) brevet koliko sam uspio razumit i sta kad rjesim taj eto brevet sta dobivam sa tim dali nakon toga certifikata postajem brodski elektricar?? i zanima me kakve su sanse da se vratim na isti brod nakon odradene kadeture i polozenog eto breveta


Nakon tog braveta si casnik elektrotehnike na papiru a na brodu radis sve sto su i prije radili brodski elektricari.Neke firme rankiraju ETO veci rank nego brodski elektricar. Npr kod mene struja ima 6000 a ETO 7000 .


Odgovor na drugo pitanje ,sto se sansa tice . Neke kompanije ostavljalju svoje ass. i nakon toga ih avancavaju a neke ne .Tako da ti znas sta su ti reki , a ako nisu radi dokazi se i moli se bogu.

Ono sta ti je sranje jest to kad zavrsis ka asistent ako nemas jedan ugovor ka struja u matrikuli vecina ce ti kompanija srati da nemas exp. ka struja.Kad vec sporkas matrikulu ka struja onda je lakse .

Eto valjda sam ti da odg. Lp sritno!!
 
:):)


Nakon tog braveta si casnik elektrotehnike na papiru a na brodu radis sve sto su i prije radili brodski elektricari.Neke firme rankiraju ETO veci rank nego brodski elektricar. Npr kod mene struja ima 6000 a ETO 7000 .


Odgovor na drugo pitanje ,sto se sansa tice . Neke kompanije ostavljalju svoje ass. i nakon toga ih avancavaju a neke ne .Tako da ti znas sta su ti reki , a ako nisu radi dokazi se i moli se bogu.

Ono sta ti je sranje jest to kad zavrsis ka asistent ako nemas jedan ugovor ka struja u matrikuli vecina ce ti kompanija srati da nemas exp. ka struja.Kad vec sporkas matrikulu ka struja onda je lakse .

Eto valjda sam ti da odg. Lp sritno!!
daniel hvala na odgovoru :D
 
Ajde ekipa kad niko ne piÅ¡e ev jedan zanimljiv i prvi put bar meni viđen problem :confused:

Znači imam mud pumpu koju kad startam daje 440V low ins alarm,odem do starter box-a ,sve pet od startera prema motoru . Sad krenem radit megger gl kabela 3*3*95 kojeg sam prvotno odvojio od sabirnice breaker-om kad ono prislonim pipkalo :D i svira HIGH VOLTAGE na meggeru-dont test. Uzmem FLUKE kad ono 46VAC prema trupu broda na svaku fazu ?? Brod je star 18 god. al opet malo čudno elte ..Ovaj alarm je bio vec dugo vrimena koji se deÅ¡ava startanjem pumpe al ni bilo struje zadnju godinu dana. Amo ekipa prijedloge i primjedbe :uzdravlje
 
Najvjerojatnije ti se u kabelu inducira napon od elektromagnetskih interferenci od druge masinerije, ili ti se pumpa iz nekog razloga vrti. No to ne bi trebalo bit povezano za low insulation alarmom. Ja bi odspojio motor i kabel i onda vidio jeli taj napon nastaje u motoru ili kabelu.

Budi oprezan jer moguce je da se puno veci napon djelomicno uzemljuje kroz proboj izlocacije, pa kad odspojis kabel od motora tih 46 volti moze skocit na puno vise.

istih 46 na svakoj fazi imas jer su sve faze spojene u motoru pa su potencijali svugdje isti, kad odspojis kabel bit ce drugacije

Ukoliko taj napon ne dolazi direktnim kontaktom od neke druge opreme, mozes bez beda napravit insulation test
proboj izolacije imas negdje definitivno cim ti se javlja alarm, pa budi oprezan
 
Najvjerojatnije ti se u kabelu inducira napon od elektromagnetskih interferenci od druge masinerije, ili ti se pumpa iz nekog razloga vrti. No to ne bi trebalo bit povezano za low insulation alarmom. Ja bi odspojio motor i kabel i onda vidio jeli taj napon nastaje u motoru ili kabelu.

Budi oprezan jer moguce je da se puno veci napon djelomicno uzemljuje kroz proboj izlocacije, pa kad odspojis kabel od motora tih 46 volti moze skocit na puno vise.

istih 46 na svakoj fazi imas jer su sve faze spojene u motoru pa su
potencijali svugdje isti, kad odspojis kabel bit ce drugacije

Ukoliko taj napon ne dolazi direktnim kontaktom od neke druge opreme, mozes bez beda napravit insulation test
proboj izolacije imas negdje definitivno cim ti se javlja alarm, pa budi oprezan

U samom kabelu od MSWBD-a do starter box-a viri problem,od starter boxa do motora je sve ok .
Odspojia kabel od gl.breakera na MSWBD-u i od starter-a i mirim 46VAC prema trupu broda.
A low ins. alarm se javlja samo kad kabel dođe pod teret,danas sam spojia mali motor od 8kW potpuno ispravan prema megger-u koji sam prethodno ispita na test stolu i odma alarm 440V,bude jedino preostalo menjava kabela izgleda:D
 
Back
Top