Pozdrav kolege Struje!!!
Prosli san se put predstavia kad san tek pocinja, mozda prije 2 godine.
U meduvremenu san posta elektronicar na tankeru.
Uglavnom iman problem jedan, a da nije prisa jer nan je taman iskrcaj, nebi mi gorilo!!!
Imamo 4 pomocna i svi su potribni za hidrauliku tokom iskrcaja. Medutim svira mi je BUSBAR OVERVOLTAGE ALARM i jednog san mora izbacit iz mreze. Na njemu se pojavia napon od 500V, inace je mreza na 440V.
Nakon toga san ga starta lokalno, idle mode, i ponovo 500V. Potenciometar na MSBu uopce ne daje nikakvi odziv, ne reagira.
Posumnja san odma na AVR, setiranje na njemu nije pomoglo, a imamo 2 rezervna od kojih je jedan repariran.
Oba san iskoristia. Onaj repariran je cak i radia malo. Generator san ostavia 5 minuti lokalno i kad san ga ubacia u mrezu i tu se drza par minuti i opet ode gore. Nakon toga san iskoristio drugi novi AVR (Siemensov model), ali generator opet ode na 500V odma nakon startanja lokalno i potenciometar na MSBu ne reagira uopce.
Da mi nije iskrcaj prova bi ove spare AVR stavit u ostale pomoćne sta rade OK da vidin jesu li u redu uopce!?
Ovako neznam sta bi gleda. Electrical-power sheme sta iman nisu najbolje kao ni manuali.
Provjeria san sve kontakte i zice, to je u redu. Ne virujen da potenciometar na MSBu moze bit problem jer ne radi ni setiranje na samom AVRu lokalno... Eto ako ko ima kakvi dobar savjet ili je ima slican problem bia bi zahvalan da podijeli to sa mnom. Vise tehnickih informacija, sta se tice modela, pomocnih i svega mogu napisat ili poslat u inbox.
Inace mirno more, a vi koji ste doma uzivajte i odmarajte
Prosli san se put predstavia kad san tek pocinja, mozda prije 2 godine.
U meduvremenu san posta elektronicar na tankeru.
Uglavnom iman problem jedan, a da nije prisa jer nan je taman iskrcaj, nebi mi gorilo!!!
Imamo 4 pomocna i svi su potribni za hidrauliku tokom iskrcaja. Medutim svira mi je BUSBAR OVERVOLTAGE ALARM i jednog san mora izbacit iz mreze. Na njemu se pojavia napon od 500V, inace je mreza na 440V.
Nakon toga san ga starta lokalno, idle mode, i ponovo 500V. Potenciometar na MSBu uopce ne daje nikakvi odziv, ne reagira.
Posumnja san odma na AVR, setiranje na njemu nije pomoglo, a imamo 2 rezervna od kojih je jedan repariran.
Oba san iskoristia. Onaj repariran je cak i radia malo. Generator san ostavia 5 minuti lokalno i kad san ga ubacia u mrezu i tu se drza par minuti i opet ode gore. Nakon toga san iskoristio drugi novi AVR (Siemensov model), ali generator opet ode na 500V odma nakon startanja lokalno i potenciometar na MSBu ne reagira uopce.
Da mi nije iskrcaj prova bi ove spare AVR stavit u ostale pomoćne sta rade OK da vidin jesu li u redu uopce!?
Ovako neznam sta bi gleda. Electrical-power sheme sta iman nisu najbolje kao ni manuali.
Provjeria san sve kontakte i zice, to je u redu. Ne virujen da potenciometar na MSBu moze bit problem jer ne radi ni setiranje na samom AVRu lokalno... Eto ako ko ima kakvi dobar savjet ili je ima slican problem bia bi zahvalan da podijeli to sa mnom. Vise tehnickih informacija, sta se tice modela, pomocnih i svega mogu napisat ili poslat u inbox.
Inace mirno more, a vi koji ste doma uzivajte i odmarajte