Dragi i lijepi moji,

Dakle, kako izracunat struju (Full Load Current) 3-faznog asinkronog motora pri maksimalnom opterecenju?

Svaki motor na svojoj plocici ima oznacen, izmedju ostalog, i iznos struje pri maksimalnom opterecenju (Full Load Current).

Mene zanima koja je jebena formula za taj iznos jer ne mogu nikako prokljuvit.


Na stranu apstrakcija, evo konkretan primjer:

Click image for larger version  Name:	1.jpg Views:	2 Size:	67.2 KB ID:	374516





Kako izracunat Full Load Current ovog motora za, recimo, 380V???
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    67.2 KB · Views: 0
Last edited:
I=P / (1.732*380*0.78*X)

X= efikasnost motora, za 1.5kw 4-polni je standarno 0.77
 

Attachments

  • photo4328.jpg
    photo4328.jpg
    271.5 KB · Views: 0
I=P / (1.732*380*0.78*X)

X= efikasnost motora, za 1.5kw 4-polni je standarno 0.77
U tom grmu lezi zec, dakle. Ja sam za efficiency po defaultu uzima 0,9... zajeb! U svakom slucaju, mnogo hvala, spasili ste me!
 
I=P / (1.732*380*0.78*X)

X= efikasnost motora, za 1.5kw 4-polni je standarno 0.77

I onda pokusam primijenit tu formulu na ovaj motor i sve ode u kurac:

20181204_100422.jpg



I=11000 / (1.732*440*0.91*0.898) = 17,66A - reklo bi se, znacajna razlika u usporedbi s nominalnih 20,3A.

No, dobro, mozda nam nije dano znati sve za vrijeme zivota...
 
Kolega mgv stavio je tablicu efikasnosti za frekvenciju 50Hz. Pretpostavljam da je efikasnost drugacija kad motor radi na 60Hz i zato ti se rezultati ne podudaraju sa ovom zadnjom plocicom.
 
Kolega mgv stavio je tablicu efikasnosti za frekvenciju 50Hz. Pretpostavljam da je efikasnost drugacija kad motor radi na 60Hz i zato ti se rezultati ne podudaraju sa ovom zadnjom plocicom.

Pozdrav, kolega, hvala na primjedbi!

Medjutim, ovom motoru je vec na plocici dana efikasnost (89,9%).

Cak i da nije, da bi se dobila vrijednost struje od 20,3A, efikasnost ovog motora bi tribala bit 78%, sta je jednostavno premalo za motor ove velicine.
 
Efikasnost za tu velicinu je realna.

P= 1.732*760*0.91*0.898 * 11.7=12.6kW

krivo sam bio napisao formulu, ovo je izlazna snaga motora ukoliko je tocan podatak za cos fi 0.91
 
Last edited:
Pozdrav, kolega, hvala na primjedbi!

Medjutim, ovom motoru je vec na plocici dana efikasnost (89,9%).

Cak i da nije, da bi se dobila vrijednost struje od 20,3A, efikasnost ovog motora bi tribala bit 78%, sta je jednostavno premalo za motor ove velicine.

Isprike, nisam uopce pogledao donju plocicu kako treba.
 
Efikasnost za tu velicinu je realna.

P= 1.732*760*0.91*0.898 * 11.7=12.6kW

krivo sam bio napisao formulu, ovo je izlazna snaga motora ukoliko je tocan podatak za cos fi 0.91

Kolega, dobili ste 12,6 kW, a na plocici je iznos 11kW... Vidite, to i mene buni...
 
A nema te sto bunit:) Jedan od podataka iz plocice nije tocan.

Ako kod 760 volti guta 11.7A, motor vuce iz mreze 14kW (15.4kVA)
Iskoristivost mu je 89.8%, sto znaci da daje 'potrosacu" preko osovine 12.6kW.

Taj frame 160M se radi u standardnih 11 ili 15kW, vjerojatno su ukucali "standardnu" snagu.
Moguce i da se radi o motoru za 400/690V, (kod kojih bi davao navedenih 11kW) dimenzioniranog da radi i na 440/760V.
Motor je sam po sebi vrlo robustan, cast iron, tezi 30kg od npr WAG motora.
Ako pogledas tablice od WAG-a ili novijih ADDA, formula odgovara, ali neces naci podatke za napon 440V/760V.
 